Hmm...hvis din "mekker" vitterligt mener, at blæseren skal starte simultant med aktivering af AC-kompressor, ja, så kommer han til at lede længe efter en "fejl". Ved han ikke, hvon´ det virker? Har han i det hele taget målt trykket i anlægget?
Jep, det er netop trykstyret. Et sted mellem 13 og 15 bar - husker ikke tallet så præcist - skal blæseren gerne gå igang. Trykket vil falde prompte. Vedbliver blæseren at være tavs, vil trykket blot fortsætte med at gå i vejret...lige indtil det når den kritiske grænse, hvor overtryksventilen eksploderer (ca. 30 bar), inden der sker yderligere skader på anlægget. Regn med, at det vil give et moderligt svineri i motorrummet med en ækel grøn substans i kølemidlet (sporestof).
På visse markeder er blæseren en 2-trins type. Har din det? Der skal således være et ekstra relæ (hvidt 40A type) i sikringskassen sammen med en 40A sikring og dobbelt tilslutning ved blæseren, med formodstand og ting (FAN HIGH SPEED). Det er så en anden historie.
Ergo: Der vil således være en mindre forsinkelse mellem indkobling af AC og blæserens indsættelse, som det er bygget fra starten af. Jeg har dog i min egen - ligesom i den nu afdøde sorte CSE´er - glæde af en hjemmelavet løsning, som netop gør det, din mekker mener må være ret, nemlig at de to ting aktiveres samtidigt. Årsagen i mit tilfælde er at sikre sig tilstrækkelig med køling til condensoren, efter at intercooleren er rykket
helt ud foran og derved teoretisk set er en lille hindring for fartvindens adgang til denne AC-køler. Man ser, at trykket i anlægget ved denne manøvre holder sig smukt nede i det rolige område, da der herved altid er lidt blæs på køleren (lav fart!)
HVIS det dermed viser sig, at din blæser ikke starter overhovedet, så har jeg et forslag til, hvor fejlen skal findes. Men få nu først et måleur på og nedstir dette, før I bruger en hel bunke unødvendig tid på at lede efter fejl, der ikke findes
Indtil da...kør kun med anlægget i ECON!
/Henrik